Dämmung über Jalousie-Kästen
wihepp (1 Beitrag)am 23.3.17
Hallo an Alle,
wir haben folgendes Problem im Zuge unseres Dachgeschossausbaus: beim Einbau der Fenster sind die Fensteröffnungen etwas größer geraten, so dass jetzt über den Rollo-Kästen Hohlräume bestehen… ca 10 cm hoch, die wir mit Hanf ausgefüllt haben. Der Hohlraum über Fenster ist also ca. 10cm x150cm (Breite des Fensters)..Tiefe ca. 24 cm.
Aufbau von Innen nach aussen über den Rollo-Kästen: Lehmputz 15mm, Pavaboard Nut&Feder 20mm, Dampfbremse Intello Plus, Hanf 240mm (Thermo Hanf Combi Jute von Thermo Natur), Porotonstein 120mm, Kalkzementputz ca 15 mm….
lt. U-Wertrechner kommt es dabei zu leichtem Tauwasserausfall… wir befürchten das der Dämmstoff mit den Jahren dort „vergammelt“. Sind unsere Befürchtungen berechtigt ? Das gesamte Gebäude ist mit 36,5 cm Poroton gemauert, Baujahr 2000, Standort Mitteldeutschland (Cottbus)…ökol. Bauweise, Lehmbauplatten und Pavaboard an Decken und Wänden, Wandheizung, Lehmputz….
Für einen Rat wären wir sehr dankbar !
wir haben folgendes Problem im Zuge unseres Dachgeschossausbaus: beim Einbau der Fenster sind die Fensteröffnungen etwas größer geraten, so dass jetzt über den Rollo-Kästen Hohlräume bestehen… ca 10 cm hoch, die wir mit Hanf ausgefüllt haben. Der Hohlraum über Fenster ist also ca. 10cm x150cm (Breite des Fensters)..Tiefe ca. 24 cm.
Aufbau von Innen nach aussen über den Rollo-Kästen: Lehmputz 15mm, Pavaboard Nut&Feder 20mm, Dampfbremse Intello Plus, Hanf 240mm (Thermo Hanf Combi Jute von Thermo Natur), Porotonstein 120mm, Kalkzementputz ca 15 mm….
lt. U-Wertrechner kommt es dabei zu leichtem Tauwasserausfall… wir befürchten das der Dämmstoff mit den Jahren dort „vergammelt“. Sind unsere Befürchtungen berechtigt ? Das gesamte Gebäude ist mit 36,5 cm Poroton gemauert, Baujahr 2000, Standort Mitteldeutschland (Cottbus)…ökol. Bauweise, Lehmbauplatten und Pavaboard an Decken und Wänden, Wandheizung, Lehmputz….
Für einen Rat wären wir sehr dankbar !
AndreasTeich (1169 Beiträge)
am 30.3.17
Es sollte kein Problem geben- der Rechner hier berücksichtigt keine Kapillarität- bei diffusionsoffener Bauweise sind die Verhältnisse ohnehin nicht so kritisch.
Zudem gibts kaum die dem Rechner zugrunde liegenden klimatischen Verhältnisse über solche Teiträume
Andreas Teich
Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, bauberatung, Begutachtungen