Diskussionsforum (Archiv)
Untersparrendämmung und Hinterlüftung
ibu800 (2 Beiträge)am 3.6.16
Dach, U=0,208
Bauteil im U-Wert-Rechner öffnen
Hallo,möchte unser Dachgeschoß ausbauen – momentan ist dort nur eine 160mm Innensparrendämmung mit 30mm Hinterlüftung vorhanden.
Ich möchte darauf jetzt eine Klimadampfbremse und eine Untersparrendämmung mit 60mm anbringen (siehe Rechnung). In vielen Foren liest man, das man nur 20% von der Innensparrendämmung als Untersparrendämmung verwenden darf – laut Rechner fällt kein Tauwasser an oder was meint ihr, bekomm ich Probleme?
Hab auch gelesen das man bei einen variablen Klimadampfbremse die Hinterlüftung nicht mehr braucht?
u-wert.net (498 Beiträge)
am 7.6.16
Hallo ibu,
zwischen Miwo und Hinterlüftung fehlt noch eine Unterdeckbahn oder ähnliches. Wenn Tauwasser entsteht, wird es an dieser äußeren Begrenzung entstehen, deshalb besser in die Berechnung mit reinnehmen.
Mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn sehe ich aber auch dann kein Problem. Die Sache ist nur, dass die feuchtevariable Dampfbremse ihre Vorteil nur dann ausspielen kann, wenn sie möglichst weit innen angeordnet ist. Wenn die Dampfbremse zu weit nach außen rutscht, lohnt sich der Mehrpreis für eine Klimamembran irgendwann nicht mehr.
Grüße
Ralf Plag
zwischen Miwo und Hinterlüftung fehlt noch eine Unterdeckbahn oder ähnliches. Wenn Tauwasser entsteht, wird es an dieser äußeren Begrenzung entstehen, deshalb besser in die Berechnung mit reinnehmen.
Mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn sehe ich aber auch dann kein Problem. Die Sache ist nur, dass die feuchtevariable Dampfbremse ihre Vorteil nur dann ausspielen kann, wenn sie möglichst weit innen angeordnet ist. Wenn die Dampfbremse zu weit nach außen rutscht, lohnt sich der Mehrpreis für eine Klimamembran irgendwann nicht mehr.
Grüße
Ralf Plag