Diskussionsforum (Archiv)
Grafische Bauteileingabe / Brandschutz
pfaffenteich (2 Beiträge)am 14.11.16
Sehr geehre u-wert-Nutzer,
gibt es eine Möglichkeit, brandschutzrelevante Bauteil entsprechend zu markieren und mit eine Brandschutz-Festigkeit zu beschriften? Z.B. Fachwerk gekapselt oder eine Steinwolledammung mit Putz als Verbund mit seiner brandschutztechnischen Bedeutung Kenntlich zu machen (Beschriften/ farblich markieren). Gibt es dafür möglicherweise Beispiele?
Vielen Dank
Bernd Kroll / rheinruhr
gibt es eine Möglichkeit, brandschutzrelevante Bauteil entsprechend zu markieren und mit eine Brandschutz-Festigkeit zu beschriften? Z.B. Fachwerk gekapselt oder eine Steinwolledammung mit Putz als Verbund mit seiner brandschutztechnischen Bedeutung Kenntlich zu machen (Beschriften/ farblich markieren). Gibt es dafür möglicherweise Beispiele?
Vielen Dank
Bernd Kroll / rheinruhr
u-wert.net (498 Beiträge)
am 14.11.16
Hallo Herr Kroll,
Sie können den Namen der Schicht ändern und den Brandschutzverweis dort unterbringen. Benutzer mit PDF-Option können außerdem die Farbe der Schicht frei wählen.
Beispiel:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?c=1&M0=23879&d0=1.25&tex0=0&v0=880000&name0=Gipskartonplatte%20F30&M1=130&d1=10&M2=50100&d2=10&y2=0&w2=5&R2=55&M3=23879&d3=1.25&bt=0&unorm=enev14alt&T_i=20&RH_i=50&Te=12&RH_e=80&outside=4&name=GK-Trockenbauwand
Grüße
Ralf Plag
Sie können den Namen der Schicht ändern und den Brandschutzverweis dort unterbringen. Benutzer mit PDF-Option können außerdem die Farbe der Schicht frei wählen.
Beispiel:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?c=1&M0=23879&d0=1.25&tex0=0&v0=880000&name0=Gipskartonplatte%20F30&M1=130&d1=10&M2=50100&d2=10&y2=0&w2=5&R2=55&M3=23879&d3=1.25&bt=0&unorm=enev14alt&T_i=20&RH_i=50&Te=12&RH_e=80&outside=4&name=GK-Trockenbauwand
Grüße
Ralf Plag
pfaffenteich (2 Beiträge)
am 14.11.16
Vielen Dank für die schnelle, hilfreiche Antwort! B.K.